(주) HD적산
Home > 제품소개 > 견적기술자료

지정공사 | 3. 지정공사 수량산출기준

페이지 정보

작성자 관리자 작성일18-07-23 16:32 조회6,035회 댓글0건

본문

​​

3. 지정공사 수량산출기준

1) PHC파일 수량 산정

. 천공길이 (M)

 ① 지반의 종류 및 경제성을 감안하여 가장 적합한 파일항타공법을 선정하고 단가를 적용

 ② 직경별 천공(시공)길이를 합하여 천공길이 산출

 ③ 산출기준

  - 터파기 후 파일공사 가능할 시 : 기초저면에서 지지층까지의 길이 + 근입장 1.0M

  - 터파기 후 파일공사 불가능할 시 : 현 지반고에서 지지층까지의 길이 + 근입장 1.0M 

. PHC파일 자재수량 산정 (M)

 ① 직경별로 합계하여 자재로 분개하여 산출

 ② 파일자재 길이는 기초저면에서 지지층까지의 길이와 근입장 및 두부정리 여장길이로 산출

    기초저면에서 지지층까지의 거리 + 근입장 1.0M + 두부정리 여장 0.5M로 산출하여 올림 적용 

    ) 천공길이 9.7M이면, 9.7M + 0.5M = 10.2M 11M PILE자재 적용

. 파일항타비용에는 시항타 비용 및 시멘트 그라우팅 비용(시멘트는 별도 산출) 포함 조건

  

2) 파일천공 (M)

. 지반의 종류 및 경제성을 감안하여 가장 적합한 파일항타공법을 산정(유압직타, SIP, DRA, T4, PRD )

. 수량산출기준 : 직경별 천공(시공)길이를 합하여 천공길이 산출

 

3) 파일근입및항타 (M)

. 물량은 파일천공길이와 동일

. 시향타 및 그라우팅 비용 포함(, 시멘트는 별도 산출)

 

4) 파일중심보기 (EA) : 파일본수

 

5) 두부정리 (EA) : 파일본수

 

6) 파일캡 (EA) : 파일본수

 

7) 파일이음밴드 (EA)

. 파일길이 15M를 초과했을 때 초과한 파일본수로 산출하며 재료비만 산정

. 1SET에 상,하로 2개의 이음밴드가 설치되며 파일이음밴드 단가는 1SET(2개소) 단가

 

8) 용접이음비용 (EA)

. 파일길이 15M를 초과했을 때 파일이음을 위한 용접 시공비용

. 용접부위 검사비용 포함 조건

 

9) 파일소운반 (EA) : 파일 본수로 산출

 

10) 동재하시험 ()

. 파동방정식을 근거로 한 방법으로, 말뚝의 항타시 발생하는 응력과 변형을 말뚝항타분석기로 측정하여

전산 프로그램으로 해석하며 이 시험은 시간과 비용이 적게들고, 말뚝의 지지력, 말뚝에 전달되는 응력파의

분포 및 속도, 타격관입 중 발생하는 말뚝의 파괴와 위치 등을 파악할 수 있다.

. 산출기준 : 동당 2+ 상가 1

 

11) 정재하시험 ()

. 정재하시험은 말뚝을 설치후에 설계하중의 2~3배크기의 하중을 말뚝머리에 재하 하여 하중을 가하고 하중과 침하량의 관계, 허용 침하량등을 계측, 수치해석으로 극한하중과 지지력을 산출하는 것으로서 하중의 재하장치, 하중의 재하, 제거 등의 비용과 시간이 많이 소요된다.

. 산출기준 : 동당 1

 

12) 장비조립, 해체비 ()

파일 본수에 따라 장비 조립, 해체비용의 회수 조정가능

 

13) 시멘트 () : 별도 산출

. 천공길이 * (천공경의 면적 - 파일경의 면적) * 단위소요량(KG/M3) * 할증(3%)

. 천공경 : 파일직경 + 70MM, 케이싱 적용시는 파일 직경 + 57MM로 적용

. 단위소요량 : 880KG/M3(물시멘트비 = 1 : 1.2)

 

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

top